高手请进:关于直流系统接地问题
wepecwang
wepecwang Lv.2
2007年05月25日 16:12:23
只看楼主

当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为0,若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为220,以上说法是否正确?绝缘监察装置检测+/-母线电压到底相当于 万用表测量裸露导线电压 还是绝缘导线电压?

当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为0,若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为220,以上说法是否正确?绝缘监察装置检测+/-母线电压到底相当于 万用表测量裸露导线电压 还是绝缘导线电压?
免费打赏
yjl8926
2007年05月25日 16:23:02
2楼
正常情况下,+、-极对地绝缘是额定电压的一半!!!!!!!!!!!一相接地后,另外一相电压升高。
回复
schyzj
2007年06月22日 09:48:18
3楼
l\楼主的问题我也想搞清楚
回复
qiuxuzhei
2008年12月23日 10:25:43
4楼
1 当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为110v(不过一个是正电压,一个是负电压哦);
2 若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为-220;
3 万用表测量时,要注意表笔极性,不然会反偏,指针会弯的.
回复
nangua1002
2008年12月24日 19:05:14
5楼
直流系统对地绝缘良好正负极对地电压应该都是零,因为直流系统对地没有电的联系,是独立的电源系统。不想低压交流,其中性点都是接地的
回复
nangua1002
2008年12月24日 19:06:02
6楼
不过等我有时间测测我们的直流柜上的正负极对地的电压才能确定呵呵
回复

相关推荐