26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室
0796260-8031
2007年05月25日 15:03:34
只看楼主

26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室用恒温恒湿机加加压风柜+转轮除湿机机能达到要求吗?有没更经济的做法?

26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室用恒温恒湿机加加压风柜+转轮除湿机机能达到要求吗?有没更经济的做法?
免费打赏
terow
2009年04月03日 15:34:08
22楼
只是知道很多电子厂房都是采用转轮除湿的, 运行费用估计不低吧。
回复
ktchenggang
2009年04月03日 16:36:39
23楼
刚看到,事情已经过去2个月了,不知解决没有。
如果没有解决可以给我发邮件。
回复
zengguangzhou
2009年04月04日 10:16:55
24楼
顶,好东西!!
回复
yanfeng0101
2009年04月06日 20:20:27
25楼
我做过类似的工程:光电产品生产车间,洁净度:万级,温湿度要求23±2℃,45±3%
采用的是温湿度独立控制方式,即湿度采用转轮除湿机专门处理新风湿负荷,温度控制采用补偿电加热,按照楼主提出的温湿度要求,如采用冷冻除湿方式,比较难做到设计要求湿度,特别是夏季湿热天,各位如想深入探讨,加QQ974501040
回复
mofrankie
2009年04月09日 11:17:29
26楼
主要是方案,做好了系统方案,就可以了,用不用转轮除湿机,用多大的,要了解你的产湿量及空间大小等,最好的是给专业人士做个方案给你。
转轮除湿机配一个节能器就可以不用耗电量那么多。
回复
pipipitan
2009年04月10日 10:32:06
27楼
我觉得26度,40%的要求不是很高啊,露点也就11度,就直接用恒温恒湿机就可以解决了嘛,大家的意见呢?