26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室用恒温恒湿机加加压风柜+转轮除湿机机能达到要求吗?有没更经济的做法?
26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室用恒温恒湿机加加压风柜+转轮除湿机机能达到要求吗?有没更经济的做法?
2楼
高手们,帮帮忙呀
回复
3楼
看看露点多少,如果高于4度可以用冷冻除湿,比转轮便宜。没有必要用加压风柜。
回复
4楼
转轮机不是一般的贵,个人感觉不好用
回复
5楼
转轮机不是一般的贵,个人感觉不好用????????
很贵吗???我们有个工程准备用,讨论一下好吗?
回复
6楼
我寻了蒙特的40KG/H的转轮除湿机的价格要15万左右,真的很贵,但是冷冻除湿应该还要加热,要不温度达不到正负一度波动吧?
回复
7楼
你可以考虑带转轮段的组合式空调箱,蒙特的东西贵的有点离谱,你可以考虑国内的厂商,只要转轮是国外大厂的就行,其它(风机\底板材质\电机等)东西就看你自己要求,自控最好自己做,如果电加热再生,应跟转轮厂家订货时就提出电路中加入调功器或固态继电器,厂家电加热的电路保护措施也不能少
回复
8楼
你的风量是多大,新风比是多少?
回复
9楼
现场有没有冷冻水?
回复
10楼
4度是怎么计算出来的,可以说说吗?
回复
11楼
你哪里啊,要看新风的热湿指标了,但对于中国的大多数地方,40%的要求肯定要专门的除湿,冷却除湿即便能达到,也要费很大的再热量。
回复