请教YORK冷水机组停车按钮故障原因
wwwbb
wwwbb Lv.2
2007年05月25日 10:13:57
来自于制冷技术
只看楼主

各位大师,我使用的YBWC200SC50A冷水机组,在现场按stop按纽机组停不下来,没办法用紧急停车按钮才得以停机组,为什么呢?

各位大师,我使用的YBWC200SC50A冷水机组,在现场按stop按纽机组停不下来,没办法用紧急停车按钮才得以停机组,为什么呢?
免费打赏
pqc921
2007年05月25日 13:38:02
2楼
按下STOP等它完成关机程序撒 你急啥勒 要是等了半个小时还关不了 那就要人去修咯......
回复
wwwbb
2007年06月28日 13:55:18
3楼
按完STOP要等半个小时吗?
停机程序没有这样的说明啊
是不是通讯故障之类的原因?
回复
willsong007
2007年07月03日 01:38:13
4楼
此类机组分两种控制,一种为A型,一种为B型,均为减载控制停机。如果十分钟,还停不下来,需求检查电路情况。
回复
xq426216
2007年08月09日 10:31:14
5楼
这种破机器,还要控制器
我随便用几个继电器就能实现控制。
汉中螺杆机,4级加卸载的
回复
ruyilyf
2007年08月09日 14:14:37
6楼
一般按停机按钮都需要卸载延时,除非按紧急停车按钮,可能楼主太心急了。
不知道约克YB机有没有软停机????
回复
wwwbb
2007年08月13日 00:20:15
7楼
第6楼的芭芭拉
你好!停机按钮确实都需要卸载延时,但延时太长了不正常吧 况且我们的机组就是停不了
你说的软停机是指在DCS上停机吗?

第4楼的 willsong007
你好!能不能给我们介绍一下何谓 "此类机组分两种控制,一种为A型,一种为B型"
回复