一组信号阀可以管多少面积
xx_416
xx_416 Lv.2
2007年05月25日 10:05:18
只看楼主

厂房火灾危险等级属于中危险等级二级喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80 喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?期待中......

厂房
火灾危险等级属于中危险等级二级
喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80
喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.
共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头

请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?

期待中......
免费打赏
xx_416
2007年05月25日 15:33:17
2楼

无人来访,还是自己问出来的

信号阀一般控制喷头数小于等于报警阀控制喷头数

没有特别的面积规定

回复
hankking
2007年05月25日 17:40:49
3楼
每层都要设一组信号阀与水流指示器!每一组控制喷头数要小于等于800个。
回复
xx_416
2007年05月28日 11:12:45
4楼

在雨淋系统中,信号阀的设置受不受保护面积的影响的呢?

请问下有没有雨淋系统的图,能否上传下,谢谢!
回复
jjplj
2007年05月28日 13:36:16
5楼
信号阀没有规定可带多少喷头,那肯定不会超过报警阀带的喷头个数了;要设多少个水流指示器和信号阀与楼层以及防火分区都有关系
回复
xx_416
2007年05月30日 11:30:28
6楼


能不能加我呀,不会太麻烦你的
我的QQ406023513
回复
zhichen_zhang
2007年05月30日 13:08:08
7楼
开式系统,每个雨淋阀控制的喷水面积不大于160m2
回复
xx_416
2007年05月31日 15:04:43
8楼



那在面积为6000的厂房内不是要设30多组信号阀与水流指示器了,我觉得会不会有些不可能呀?

回复
黄cyzf
2007年05月31日 18:33:17
9楼
为何用开式喷头?
回复
daphne_zhao
2008年05月13日 11:29:42
10楼
与防火分区有关,一个分区一组
回复
ah-wangjun
2008年05月13日 13:36:50
11楼
楼主看来还没入门呢,找本书好好学学吧