厂房火灾危险等级属于中危险等级二级喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80 喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?期待中......
厂房
火灾危险等级属于中危险等级二级
喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80
喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.
共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头
请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?
期待中......
2楼
无人来访,还是自己问出来的
信号阀一般控制喷头数小于等于报警阀控制喷头数
没有特别的面积规定
回复
3楼
每层都要设一组信号阀与水流指示器!每一组控制喷头数要小于等于800个。
回复
4楼
在雨淋系统中,信号阀的设置受不受保护面积的影响的呢?
请问下有没有雨淋系统的图,能否上传下,谢谢!
回复
5楼
信号阀没有规定可带多少喷头,那肯定不会超过报警阀带的喷头个数了;要设多少个水流指示器和信号阀与楼层以及防火分区都有关系
回复
6楼
能不能加我呀,不会太麻烦你的
我的QQ406023513
回复
7楼
开式系统,每个雨淋阀控制的喷水面积不大于160m2
回复
8楼
那在面积为6000的厂房内不是要设30多组信号阀与水流指示器了,我觉得会不会有些不可能呀?
回复
9楼
为何用开式喷头?
回复
10楼
与防火分区有关,一个分区一组
回复
11楼
楼主看来还没入门呢,找本书好好学学吧
回复