关于电缆传输,急,在线等
danjang1980
Lv.2
2007年05月25日 09:18:42
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
最近做小区配套,外线接入,想请教下各位主干和配缆有什么关系?举个例子,主干200对进交接箱,配缆也就只能出相应的200对吗?急
最近做小区配套,外线接入,想请教下各位
主干和配缆有什么关系?举个例子,主干200对进交接箱,配缆也就只能出相应的200对吗?
急
免费打赏
sqh1971
2007年05月26日 11:28:26
2楼
配缆也就只能出相应的200对是错误的,1配缆首先要考虑小区内配套的用量,要加一定的系数,如200对不够,还应该加。
回复
lu0234_cn
2007年05月27日 08:45:28
3楼
主干进是大对数电缆,,在同一根电缆里有N对;从交接箱分出也可以是大对数的也可以是普通电话线;
按以上例子分出的最大对数是200对,,但是你不可能满打满算,,在交接箱得考虑预留端口,,按5%~10%考虑吧,