节点号= 4 位置:2:C C30.0 fak(kPa)= 400.0 q(m)= 4.00 Pt= 80.0kPa fy=300.mPa 宽度修正系数= 0.00 深度修正系数= 1.00 Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 663 34.72 -296.50 416.36 311.57 0.72 652.50 2338 2338

节点号= 4 位置:2:C C30.0 fak(kPa)= 400.0 q(m)= 4.00 Pt= 80.0kPa fy=300.mPa
宽度修正系数= 0.00 深度修正系数= 1.00

Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
663 34.72 -296.50 416.36 311.57 0.72 652.50 2338 2338

柱下独立基础冲切计算:
at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
600. 732 X+ 253. 295.1 307.8 380.
600. 749 X- 217. 261.2 270.8 350.
600. 733 Y+ 252. 293.4 307.8 380.
600. 735 Y- 207. 251.6 258.9 340.
1200. 732 X+ 253. 241.6 249.2 230.
1200. 734 X- 212. 209.1 218.3 210.
1200. 733 Y+ 252. 240.2 249.2 230.
1200. 735 Y- 207. 204.1 218.3 210.
1800. 730 X+ 103. 47.3 293.4 200.
1800. 730 X- 122. 56.0 293.4 200.
1800. 730 Y+ 106. 48.9 293.4 200.
1800. 730 Y- 118. 54.2 293.4 200.

柱下独立基础抗剪承载力计算:
依据:地基基础规范8.2.10条

C30. ft=1432.9 基础底面积(m): 2.50x 2.50
基本组合中最大轴力(地震荷载组合乘0.85)为: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活
N= 872.2 kN, p0=139.5kN/m2

阶号 A0 方向 S(m2) Bhs Vs Rs 方向 S(m2) Bhs Vs Rs
1 0.62 x+ 0.9 1.0 122.1 626.9 x- 0.9 1.0 122.1 626.9
1 0.62 y+ 0.9 1.0 122.1 626.9 y- 0.9 1.0 122.1 626.9
2 1.16 x+ 1.6 1.0 226.8 1168.5 x- 1.6 1.0 226.8 1168.5
2 1.16 y+ 1.6 1.0 226.8 1168.5 y- 1.6 1.0 226.8 1168.5
3 1.64 x+ 2.4 0.9 331.4 1560.4 x- 2.4 0.9 331.4 1560.4
3 1.64 y+ 2.4 0.9 331.4 1560.4 y- 2.4 0.9 331.4 1560.4

基础各阶尺寸:
No: S B H
1 2500 2500 300
2 1800 1800 300
3 1200 1200 400

柱下独立基础底板配筋计算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
748 195.889 771.823 750 104.084 713.882
x实配:B16@180(0.16%) y实配:B16@180(0.16%)