开利机组喘震怎么解决?
膜界菜鸟
2007年05月24日 10:06:29
只看楼主

我有家客户有与冷凝器铜管渗漏.最后堵铜管.抽真空.保呀.但开机后发现喘震?请问各位怎么解决.制冷剂已经用硅胶吸收过水份了?

我有家客户有与冷凝器铜管渗漏.最后堵铜管.抽真空.保呀.但开机后发现喘震?请问各位怎么解决.制冷剂已经用硅胶吸收过水份了?
免费打赏
nitsu
2007年05月25日 00:23:47
2楼
开利的哪款离心机?是采用R123冷媒还是R134a的?
引起喘震的原因很多,针对你所述的情况,大致有两种可能:
1:冷凝器长期未清理或其他原因,引起的高压偏高,维修后出现原来没有出现过的喘震问题,是因为你堵了一条铜管后,冷凝面积减小,使冷凝压力进一步提高,压比增大,出现喘震,建议清理冷凝器或增大冷却水流量或降低冷却水水温等!
2:系统仍有空气或水分,可观察抽气部分工作的频率正常与否!
最好能给出相关的系统压力或运行电流等参数!
个人的一点不成熟的看法!见笑见笑!
回复
o_233391
2007年05月27日 22:19:18
3楼
热气旁通呢,怎么没打开.离心机的热气旁通就是为了防止喘震的发生
回复
ruyilyf
2007年06月07日 07:53:00
4楼
看来主要问题还在铜管被堵,冷凝器面积减小,冷凝效果不好,
将冷凝器彻底清洗,改善换热效果,堵铜管也是经常使用的方法。
再就是调整机组负荷,看看能不能运行。
热气旁通可以避免机组喘振,但最终还是要解决冷凝器的问题。