关于室外消火栓的保护半径是多少?
firemale
firemale Lv.2
2012年10月09日 16:17:34
只看楼主

关于室外消火栓的保护半径是多少?网上很多人说150米,但是没找到资料出处,有谁知道,告诉下.室外消火栓受压力及风向影响大,想找有关规范知道下.请大家给予帮助.

关于室外消火栓的保护半径是多少?网上很多人说150米,但是没找到资料出处,有谁知道,告诉下.室外消火栓受压力及风向影响大,想找有关规范知道下.请大家给予帮助.
免费打赏
灬天蝎乄
2012年10月09日 19:54:54
2楼
建筑设计防火规范

8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:

3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;

QQ截图20121009195407.png
回复
zp_ks
2012年10月10日 08:14:25
3楼
我平时设计就按120米来的
回复