各位前辈分析下
twtaunui
twtaunui Lv.2
2007年05月23日 22:37:30
来自于制冷技术
只看楼主

为什么螺杆制冷压缩机老是回液

为什么螺杆制冷压缩机老是回液
免费打赏
北冰洋
2007年05月23日 22:56:59
2楼
干式还是满液式?过热度是怎么控制的?
回液的原因有很多种:膨胀阀的问题、传热管结冰活传热性能变差、冷冻水流量小了等都有可能导致回液。
只有把故障现象描述清楚才可能找到故障的真正原因。
回复
twtaunui
2007年05月25日 03:27:58
3楼
用得是氨分板换,下面是才用的薄板换热,进入上面的氨液分离器后进入压缩机,在压缩机运行时负荷是经常波动的,这样是不是会造成回液现象,有什么好方法解决这个现象
回复