急,急,关于生活污水工艺设计,在线等
yd287510269
2012年10月09日 14:55:38
来自于水处理
只看楼主

本人新手,手头有一个小型生活污水人工湿地处理的设计,进水300t/d,COD400(一般的农村生活污水,没有测量,经验数据),人工湿地采用1000平方设计,预处理部分工艺怎么确定?水解酸化和调节池合建可以不?给出设计依据,现有地面积只有50平方,考虑最简单工艺,最终出水COD60以下。谢谢,请大虾多多指教,小弟不胜感激。

本人新手,手头有一个小型生活污水人工湿地处理的设计,进水300t/d,COD400(一般的农村生活污水,没有测量,经验数据),人工湿地采用1000平方设计,预处理部分工艺怎么确定?水解酸化和调节池合建可以不?给出设计依据,现有地面积只有50平方,考虑最简单工艺,最终出水COD60以下。谢谢,请大虾多多指教,小弟不胜感激。
免费打赏
tianliang504
2012年11月08日 15:39:35
12楼
我觉得建个调节池加个预曝曝曝气就好了...前面再加个格栅网拦拦大点的杂物...
回复
goodbyepy
2012年11月08日 15:56:54
13楼
现在才看到,如果以后楼主遇到相关的难题,直接和我联系,我们互相交流
回复
3767055
2012年11月25日 22:43:34
14楼
可以合建,但是50平土地不够。
回复
ssj1981
2012年11月27日 09:06:30
15楼
山区没有地啊 我现在也遇到这种情况了 求解
回复
zougang200
2012年11月27日 13:13:06
16楼
给50平方的,你还要去有1000平方的人工湿地,你要做几层结构吗???生活污水一吨水的建设用地标准在0.3~0.6m2之间。再怎么50个平方也不够啊。人工湿地占地就更大了。。。
回复
dxclovelxx
2012年11月29日 16:35:15
17楼
湿地从何而来?50平方又是哪里的?如果是要求前处理达到60以下的话,工艺很简单,用自制格栅+厌氧调节+曝气好氧
出水直接进湿地,
回复
yd287510269
2013年01月08日 09:33:36
18楼
好啊,私心我 联系方式留下
回复
yd287510269
2013年04月26日 15:01:40
19楼
gy_newpower 发表于 2012-10-9 22:06 农村因为生活习惯,COD不会有这么高,一般设计到300就可以了。如场地紧张,可将调节池与水解池合并,但需适 …沉砂池没有必要,农村水嘛,厕所等的是重点,政府项目,关键是要复杂,要好看,如果本着达标目的的话就很简单了
回复
yd287510269
2013年04月26日 15:02:33
20楼
hanbing0310 发表于 2012-10-15 13:11 图出了吗?还没有方案的情况下,一个晚上出图,很佩服你呢图出了,只有工艺部分,结构是别人配筋的,我不负责,最终合同签了
回复
yd287510269
2013年04月26日 15:03:25
21楼
juventuso9 发表于 2012-10-18 09:40 你用人工湿地,前面就比较简单了,这种生活污水你根本不需要设水解酸化,简单的预处理下,建个小池子曝曝 …人工湿地的话要考虑冬季运行效果的问题,我们是河南,偏北方,冬季的话几乎没用,所以前期要把事情做足了