17层的建筑中,厨房立管可不可以与卫生间立管在底部连接在同一根排水横管上???卫生间的臭气会不会跑到厨房去???
17层的建筑中,厨房立管可不可以与卫生间立管在底部连接在同一根排水横管上???
卫生间的臭气会不会跑到厨房去???
12楼
同意
回复
13楼
如果是合流制,完全可以,合在一起不违反规范要求,主要看那种方式更合理了
回复
14楼
我们也是这样做的。
回复
15楼
我有不同的看法,我认为能不能合并,应该在符合GB50015的4-3-12前提下考虑.现在很少有小区会做废水处理,而中水水源最好不要是厨房废水.我认为在不违反以上条件下可以合并
回复
16楼
我们都做了底部合并,要不给排水管道太多了。
回复
17楼
如可以污废合流就应该没问题了吧,就怕臭气
回复
18楼
晕死!怎么这么多人说没有明确的规范规定呢?难道你没有看到就说明没有明确的规定吗?
看看住宅设计规范吧,强条!不能!
回复
19楼
爱是一种承诺,也是一种责任!!!
回复
20楼
我是搞安装成本控制的,昨天在会议上听到我们公司设计部的同事说,南京明文规定是必须污废管分离的,可见是不可以合在一起的!!
回复
21楼
的确是没有明确规定底部是否合并的问题,只说立管要分开设置。
8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
你指的是哪一条?
回复