厨房立管与卫生间立管的问题!!!
zhoulibo
zhoulibo Lv.2
2007年05月23日 17:29:59
只看楼主

17层的建筑中,厨房立管可不可以与卫生间立管在底部连接在同一根排水横管上???卫生间的臭气会不会跑到厨房去???

17层的建筑中,厨房立管可不可以与卫生间立管在底部连接在同一根排水横管上???
卫生间的臭气会不会跑到厨房去???
免费打赏
roosterwater
2007年05月25日 09:14:21
12楼
同意
回复
cillayfd
2007年05月25日 09:36:27
13楼
如果是合流制,完全可以,合在一起不违反规范要求,主要看那种方式更合理了
回复
zhx203
2007年05月25日 09:47:54
14楼

我们也是这样做的。
回复
aixiaoxi2005
2007年05月25日 12:37:31
15楼
我有不同的看法,我认为能不能合并,应该在符合GB50015的4-3-12前提下考虑.现在很少有小区会做废水处理,而中水水源最好不要是厨房废水.我认为在不违反以上条件下可以合并
回复
sailorcwx
2007年05月25日 13:00:31
16楼
我们都做了底部合并,要不给排水管道太多了。
回复
lsz2004
2007年05月25日 13:00:54
17楼

如可以污废合流就应该没问题了吧,就怕臭气
回复
canline
2007年05月25日 14:09:26
18楼
晕死!怎么这么多人说没有明确的规范规定呢?难道你没有看到就说明没有明确的规定吗?
看看住宅设计规范吧,强条!不能!
回复
kkklhw
2007年05月25日 14:23:09
19楼









爱是一种承诺,也是一种责任!!!
回复
zhengrong_l
2007年05月25日 14:29:22
20楼
我是搞安装成本控制的,昨天在会议上听到我们公司设计部的同事说,南京明文规定是必须污废管分离的,可见是不可以合在一起的!!
回复
stbodhi
2007年05月25日 17:47:33
21楼


的确是没有明确规定底部是否合并的问题,只说立管要分开设置。

8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。

你指的是哪一条?