关于冬季洁净室的问题
w54qiaodan
w54qiaodan Lv.2
2007年05月23日 15:33:45
只看楼主

我第一次接触洁净室, 我不明白为什么洁净室冬季不进行供热,反而进行制冷呢!(是不是就根本不考虑冬季情况,直接由夏季进行设计) 谁能详细点告诉我么???

我第一次接触洁净室,
我不明白为什么洁净室冬季不进行供热,反而进行制冷呢!(是不是就根本不考虑冬季情况,直接由夏季进行设计)
谁能详细点告诉我么???
免费打赏
vincent_nk
2007年05月23日 16:08:42
2楼
你先要明白,供热和制冷的目的。
回复
dgjimms
2007年05月24日 22:07:09
3楼
冬季不进行供热反而进行制冷,是因为洁净室内空调设备、生产设备负荷、灯光等得热负荷比较大,大过维护结构的传热负荷,所以冬季不进行供热,这在电子厂房的洁净室很普遍
回复
ddk1970
2009年03月31日 15:25:22
4楼
净化室冬季是制冷还是供暖,要看室内的温度,我们公司两座厂房因设计不同效果就有很大区别。
回复
ddk1970
2009年03月31日 15:38:18
5楼
详细点讲是这样的,净化室1用的是室内风(普通厂房),冬天有暖气的情况下净化室内温度要高,所以要制冷。而净化室2冬季可取室外风,只有供暖才能保证净化室内的温度。:) :) :)
回复
wosuiyi2003
2009年04月01日 10:47:18
6楼
5楼的兄弟,洁净室还可以上暖气吗?
回复
jundy888
2009年04月02日 10:03:37
7楼
很简单,如果夏天或者冬天里你呆在烤房里,你是不是都想念冷气?
回复
xyzjm12
2009年04月03日 08:17:20
8楼
呵呵,建議LZ再炒下冷飯
回复
qq_1452753824987
2016年11月13日 14:20:15
9楼

那 冬季空调机组没有开加热,为什么洁净室温度29℃呢?