上部结构统一技术措施 第一节 基本条件一、 工程概况 本工程位于__________________。总建筑面积为20182m2。平面呈 形状布置。地面以下二层,地下一层层高3.6米;地下二层层高5.8米,作人防地下室、地下停车库、设备房。地面以上十三层,一层层高4.5米,二~十三层层高均为3.6米,一~十三层均为电子厂房。地面以上总高度57.6米,长宽比L/B=4.89;高宽比H/B=3.6。
第一节 基本条件
一、 工程概况
本工程位于__________________。及以下(底部加强部位)标高8.10以上
框架
框架柱
三 级
框架梁
三 级
抗 震 墙
二级
裙房框架
三 级
三、钢材(国标)
1、 HRB400热轧钢筋(Φ)fy=360N/mm2 (φ25~φ36)
注:地下室顶板梁Φ≤28,裙房梁尽量Φ≤25,框支梁Φ≤36,框支柱Φ≤36
2、 HRB335热轧钢筋(Φ)fy=300N/mm2 (φ10~φ22)
3、 HPB235光面钢筋(Φ)fy=210N/mm2 (φ6~φ8)
4、 成捆供应的550级冷轧带肋钢筋 (ΦL)fy=360N/mm2(ΦL5~ΦL8,用于楼板配筋)
四、混凝土强度等级 (剪力墙混凝土强度等级应根据计算进行调整)
1、地下
地下室外墙、地下室顶板 C30 (抗渗等级 0.8Mpa)
地下室底板 C35 (抗渗等级 0.8Mpa)
2、地上部分
见 “竖向布置简图”,电子文档“\\hln\各专业条件图\结构措施\技术措施”
3、人防墙体混凝土强度采用C35
4、计算与技术措施“竖向布置简图”不同时,填写“竖向布置简图”
五、主要构件截面、材料
1. 楼板厚度
地下一层楼板 :人防区 250
非人防区 200
一层楼板: 200
标准层 120
屋面楼板 150
裙房范围内主要出入口楼梯 150(楼梯宽度为计算长度,1/15~1/20,且不于150)
2、竖向构件截面
⑴、 剪力墙厚度:
(a) 地下二层至三层:筒体外框墙厚为350(不小于H/16,H为层高),筒体内墙厚为200
(b) :三层至五层为:筒体外框墙厚为300(不小于H/20,H为层高),筒体内墙厚200
(c) 五层至六层为:筒体外框墙厚为250(不小于H/20,H为层高),筒体内墙厚200
(d) 六层以上为:筒体外框墙厚为200(不小于H/20,H为层高),筒体内墙厚200
(2).独立裙房柱600×600,塔楼框架柱:900x900,800x800
3.人防墙及地下室侧壁(6级人防墙具体厚度可按“人防墙身选用表-6级”)
外围护墙(挡土墙) 350(地下一层),450(地下二层)
临空墙 300、250(按计算需大于400时,应加侧向支撑,控制墙厚400以内)
防护单元隔墙 200(层高较高、跨度较大时可取250)
平板防护密闭门框墙 300(悬挑较长时,可加强边界条件或适当加厚)
密闭门框墙 250
防密墙 200
4、梁主控高度
⑴、 二层至十三层600,(边梁750)。局部超过时应提醒建筑、设备专业。在绘制墙身大样时,应要求建筑按梁高800考虑(即计入建筑面层厚度)。
⑵、 人防框架梁900。超过时与建筑设备专业核实是否可行,或设计成局部反梁。(因上部结构范围内的地下室顶板标高较室外高,故在需要时,该区域梁高可相应增加)
⑶、 屋顶边梁750,最大高度750+450=1200
六、TBSA、SATWE计算参数(tbsap相应取值)
结构构件容重 WT= 27。
地震耦联 KK(7)=1 考虑耦联
施工模拟 KK(8)=1 考虑施工模拟
偶然偏心 考虑
双向地震 平面明显不规则时,考虑双向地震。此时不考虑偶然偏心,扭转位移比可略超限。详见“第三节 整体计算结果的合理性判断”
结构重要性系数 γ0=1.0
梁柱主筋级别 Fycb=2
Fycb=3 仅≥φ25时采用HRB400
墙分布筋级别 Fyvw=2
地震作用框架剪力调整 KQ0=1 应调整
剪力调整层数 KS1=13 -1-13
框架柱轴压比放松信息 KS2=0 不放松
竖向荷载下梁弯矩调幅 BEK=0.85 框支梁弯矩不调幅;人防梁最小可取0.75
连梁刚度折减 BEC=0.7
梁刚度增大系数 BEZ=2.0, 1.5(框支梁) Tbsap取1.5、1.2(框支梁)
垂直荷载下梁弯矩增大 BEO=1.15
BEO=1.00 人防梁不放大
梁扭矩折减系数 BET=0.4
抗震设防烈度 LAQ=7
场地类别 LEA=2
地震分组 第一组
周期折减系数 TZ =0.80
地震力调整系数 TE =1.0
框架抗震等级 框架梁三级
框架柱三级,
裙房框架柱三级
剪力墙抗震等级 二级
震型数 KT= 15 依据桭型参与质量≥90%而定
层重计算信息 PST=1.0
塔楼地震力放大倍数 RAT=1.0
小塔楼层号 NAT=0
平面简图处理应注意以下两点:
1、 一层至二层1-9-1-12x1-Ax1-C部分没有楼板,该部位三层楼板应加厚。板厚为180,配筋应加强 ,同时于1轴xA-B轴和1-9轴X1-B-1-C轴在三层以下增加剪力墙。
2、 顶层取消部分墙和柱而形成空旷结构,应采用弹性时程分析补充计算。
3、 顶层梁跨度为16米,按要求起孔L/500,L为梁跨度,梁对柱产生推力,柱的箍筋应全层加密。
4、 楼板模式一般可采用平面内无限刚;有需要时,可设为“面内弹性、不计面外刚度”。当计入面外刚度时,必须告知专业负责人,并同时采用TBSAP、SATWE比较计算。