板设计用三级钢全用的一级钢并浇筑完怎么加固
wxq-kt
wxq-kt Lv.2
2007年05月23日 01:38:50
只看楼主

有一框架综合楼,板设计用三级钢,施工单位全用的一级钢并浇筑完,我发现后施工说没注意用的三级钢,这样钢筋面积差42%,监理说没看图,质监说没上楼看钢筋,叫施工方砸掉,说是影响不好,要设计加固,用叠加法后板底筋不满足最小配筋率,用碳纤维和钢板加固吧,不满足最小配筋率加固规范不让用,请大家帮着出出主意怎么加固。谢谢

有一框架综合楼,板设计用三级钢,施工单位全用的一级钢并浇筑完,我发现后施工说没注意用的三级钢,这样钢筋面积差42%,监理说没看图,质监说没上楼看钢筋,叫施工方砸掉,说是影响不好,要设计加固,用叠加法后板底筋不满足最小配筋率,用碳纤维和钢板加固吧,不满足最小配筋率加固规范不让用,请大家帮着出出主意怎么加固。谢谢
免费打赏
ougaogong
2007年05月23日 08:55:35
2楼
如果不是瞎了眼,谁都能分辨出一级钢和三级钢。如果监理不是瞎了眼,绝对能看出一级钢和三级钢!
即使它的强度刚刚满足,不满足最小配筋率的话,通通要加固,长沙有个工地有一块板,且只有这块板用一级代替三级,虽然强度也满足,就是最小配筋率不满足,结果给上面查出来了,罚款10万,还得加固。
你这里工程很可能应全面加固!
回复
nyssjy
2007年05月26日 11:19:06
3楼
用钢丝网抹灰加固。
回复
tumuzaixian2005
2007年05月26日 20:54:53
4楼
都瞎了眼 砸了 这个不仅要加固正弯矩筋 而且还要加固负弯矩筋 麻烦
回复
iwanteatfly
2007年05月26日 21:00:09
5楼
砸了 这个责任承担不起