异形柱结构按单偏压或是双偏压计算?
cqbland
cqbland Lv.7
2012年10月08日 17:35:00
只看楼主

请问:异形柱结构按单偏压计算,双偏压复核与直接按双偏压计算有何区别?采用哪种方式比较好?谢谢解惑,不胜感激。

请问:
异形柱结构按单偏压计算,双偏压复核与直接按双偏压计算有何区别?采用哪种方式比较好?
谢谢解惑,不胜感激。
免费打赏
xiangzhang1127
2012年10月09日 10:04:48
2楼
上次看了一个pkpm的讲义,说异形柱要按双偏压计算的
回复
cqbland
2012年10月11日 14:07:20
3楼
麻烦说下讲义的名字是什么,我去查下。
回复
xiangzhang1127
2012年10月11日 15:28:01
4楼
不好意思啊 ,名字忘了,有空我传一个上来吧,不过好像是2008版的PKPM
回复
zhanglin2829124
2012年10月11日 16:22:21
5楼
按双偏压计算,参考《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)5.1节。
回复
cqbland
2012年10月11日 18:00:11
6楼
那遭啦,我刚做完一个异形柱的洋房,已经出图啦。我是按照单偏压计算,双偏压复核做的,不知道这个会不会有问题呀?

[ 本帖最后由 cqbland 于 2012-10-11 18:01 编辑 ]
回复
cqbland
2012年10月11日 18:01:04
7楼
谢谢你,辛苦啦。
回复
xiangzhang1127
2012年10月12日 08:46:21
8楼
你可以再按双偏压计算一次啊,对比一下两个结果
回复
yunlingfeng163
2013年11月08日 11:43:36
9楼
大家不用担心,异形柱,pkpm是自动按双偏算的
回复