不上人屋面女儿墙高度有要求吗
wangyu19830627
2007年05月22日 21:00:30
来自于建筑构造
只看楼主

请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?

请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
jianhuang830
2007年06月26日 18:09:05
12楼
不上人屋面有两种,一种是可以作为消防出口的,但是不是让人随便上去休息的,这样的女儿墙或者栏杆的最高点最好要保证作完防水之后的成活面以上900高,高层要1050,另外一种是只是作为屋面检修的,只要保证防水能做上就行,一般600-900,根据排水坡度计算厚度之后计算出最小厚度.
达到安全要求既可
回复
meirong612
2007年06月27日 01:50:00
13楼
当然有规范的拉,每规范怎么做设计阿!
回复
leileiyzx
2007年06月27日 08:16:05
14楼
强条规定,不上人屋面的女儿墙高度净高不低于600(做成屋面防水,屋面保温,屋面面层后的高度),高层不低于1050,一般都做到1200,而泛水高度不低于250,然后有泛水收头做法,材料不一样做法就不一样,各地有各地的标准,右参国标也可参各地的省标。
回复
jianglisha1983
2007年06月27日 09:39:11
15楼
应该高于900,而且每隔1200好象要做构造柱
回复
zhgq6666
2007年06月27日 10:06:53
16楼
不上人屋面女儿墙一般高度不低于0。5米,由相关规定的。
回复
jovejiang
2007年06月27日 11:04:36
17楼
不上人屋面有两种,一种是可以作为消防出口的,但是不是让人随便上去休息的,这样的女儿墙或者栏杆的最高点最好要保证作完防水之后的成活面以上900高,高层要1050,两外一种是只是作为屋面检修的,只要保证防水能做上就行,一般600-900,根据排水坡度计算厚度之后计算出最小厚度.
属于个人经验,没有看到强条
回复
liuqin2628069
2007年06月27日 14:35:26
18楼
应该是600,不过主要与你得屋面做法有关系,必须把泛水挡住
回复
shicheng1981
2007年06月27日 18:22:46
19楼
本群是注册建造师、造价师考试人员的技术交流平台!欢迎所有建筑人事加入该群28561984
回复
glduwu
2007年06月27日 23:18:48
20楼
在我的施工过程中,一般不上人屋面的高度是不低于500。通常的作法是设计600高。
回复
shifa
2007年06月28日 14:02:58
21楼
为什么答的都不一样
回复

相关推荐

APP内打开