工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗

工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗
免费打赏
海风0107
2008年05月07日 18:40:30
42楼
主要是电流大小的问题,接触器电流通过值可以大一些,主要使用在主回路,中间继电器小一些。主要使用在控制回路,控制接触器,小电流控制大电流,低电压控制高电压。
回复
zhoujianhua1979
2008年06月17日 16:20:14
43楼
同意2 3楼的意见
回复
sxj417
2008年06月17日 21:28:39
44楼
今天算是学习了!
回复
a15844686638
2008年06月18日 09:26:13
45楼
我认为中间继电器,只是交流接触器辅助触点的一个扩展
回复
qq284010900
2008年07月09日 13:14:47
46楼

:victory: :victory: :victory:
回复
wcl724
2008年07月09日 17:49:50
47楼
触头是可以增加的,可根据需要另行购买.不过不要太多了.
中继器与接触器的原理是一样的,但最好是不要去共用.
回复
lindeyin0591
2008年07月10日 09:40:15
48楼
好呀!谢谢
回复
wdl790623
2008年07月10日 13:05:43
49楼

多学多得
回复
szymkj
2008年07月22日 14:50:26
50楼
一般接觸器觸點容量大而繼電器觸點容量相對較小
回复
yanhua1428
2008年07月23日 16:51:43
51楼
接触器用于控制电力主回路的接通和断开,额定电流在十安及以上。中间继电器用于控制回路的保护、调节及传递信息等作用,额定电流一般在十安以下,但也有二、三十安的小型大功率继电器。小电流的主回路在继电器耐压范围内可用中间继电器代替接触器。