接触器,中间继电器的区别
flying6wind
2007年05月22日 15:39:07
只看楼主

工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗

工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗
免费打赏
saab95@co163
2007年05月23日 20:01:40
2楼
两者有各自的运用领域啊!
接触器是用在主电路的,主触头通以大电流,一般有4个辅助触点。
中间继电器,用在控制回路,用于扩展辅助触点,或用于电的隔离。
回复
flying6wind
2007年05月24日 14:33:32
3楼
小电流的主回路是否可以用中间继电器代替接触器
回复
东方一笑
2007年05月25日 13:11:09
4楼


可以
回复
dahanwushi
2007年05月25日 16:24:57
5楼


一般是不允许的,如电机/电容
纯电阻性回路倒是可以.
回复
s.mingyi
2007年05月26日 19:54:20
6楼
主要是电流大小的问题,接触器电流通过值可以大一些,主要使用在主回路,中间继电器小一些。主要使用在控制回路,控制接触器,小电流控制大电流,低电压控制高电压。
回复
quelongfei
2007年05月26日 22:33:48
7楼
接触器有灭电弧的东东
中间继电器也就是控制继电器是没有灭电弧装置的
我觉得应该是这样
所以电流大的分断闭合只能用接触器
小电流的就无所谓了
大小电流怎么界定好像是有规定的 但我记不得了
回复
chenxiaojie50
2007年05月27日 11:55:51
8楼
中间继电器主要用于增加触点。一般不用于主回路。
回复
宛龙九八
2007年05月27日 20:05:02
9楼
中间继电器各触点容量是相同的,不带灭弧罩,一般用于增加触点、扩展触点容量,用于辅助回路;
接触器一般都分主辅触点,主触头分断容量大,带灭弧罩,用于主回路,辅助触点分断容量小,用于控制回路。
回复
dlww2008
2007年05月27日 20:56:50
10楼
赞同二楼、三楼
回复
sunbird520
2007年05月28日 08:02:20
11楼
接触器是用在主电路的,中间继电器用在控制回路.
回复

相关推荐

APP内打开