有关开关与用电负载
brucezhang18
2007年05月22日 11:47:12
只看楼主

各位大侠好: 我有如下问题请教: 用电负载为 : 25kw 63A 和40kw 100A 相应的配电箱中的空气开关和电表如何选用呢? 多谢各位老少爷们啦!

各位大侠好:

我有如下问题请教:

用电负载为 : 25kw 63A 和40kw 100A

相应的配电箱中的空气开关和电表如何选用呢?

多谢各位老少爷们啦!

免费打赏
dengtianl
2007年05月22日 11:59:10
2楼
63A选NC100H 80A的 100A选NC125H 125A 都是4P的断路器
电表要用电流互感器150变1,选3相1.5(4.5)A的电表
回复
chengy979
2007年05月22日 12:26:12
3楼
负载得看其特性。电动机选额定电流2倍。一般的负载,比额定电流略大就可以了。
电流互感器选100/1,3相1.5A的电表就行。
回复
hubeixp
2007年05月22日 17:47:15
4楼
学习了
回复
wfw7777
2007年05月22日 22:42:21
5楼
63A电流选开关100A级,整定电流80A;电流互感器100/5,三相四线电度表1.5(6A).
100A电流选开关160A级,整定电流125A;电流互感器150/5,三相四线电度表1.5(6A).
注:负荷是三相四线用电,开关宜造用三极开关,(如果是四极开关,N极接触不良或断开故障,将会造成相电压的升高,烧毁用电设备)
回复
tszdm123
2007年05月31日 19:27:05
6楼
我给你画张图吧.
回复
tsphy123
2007年06月01日 10:02:49
7楼
我是搞成套的,根据我的经验,如果你提出的电流是满载的话,我建议63A、100A的用壳架等级为225A的比较合适,但脱扣电流分别选用80A、125A的,国产开关要是正好的话肯定会发热,因为我遇到过。至于电度表选用互感式的三相四线的就行了。
回复
tsphy123
2007年06月04日 09:39:30
8楼
回复
tsphy123
2007年06月04日 09:40:09
9楼
回复
tszdm123
2007年06月04日 22:40:45
10楼
回复
zhangli513888
2007年06月14日 19:53:31
11楼
负载得看其特性。电动机选额定电流2倍。一般的负载,比额定电流略大就可以了。
电流互感器选100/5,3相1.5A的电表就行。