楼板阳角放射筋都构造
dreaming66
dreaming66 Lv.4
2012年10月08日 11:40:46
只看楼主

关于阳台悬挑板阳角放射筋构造做法11G101上有具体规定(p103)现在是室内楼板阳角放射筋构造哪里有具体规定啊???[ 本帖最后由 dreaming66 于 2012-10-8 11:44 编辑 ]

关于阳台悬挑板阳角放射筋构造做法11G101上有具体规定(p103)
现在是室内楼板阳角放射筋构造哪里有具体规定啊???

[ 本帖最后由 dreaming66 于 2012-10-8 11:44 编辑 ]
免费打赏
hyp1962
2012年10月08日 20:30:07
2楼
“室内楼板阳角(非悬挑板)不需要配置放射筋。”。。。。。。。这句是错的,一不小心把阳角与阴角弄混了。。。。
室内楼板阳角由于存在应力集中及负筋不连续问题,此处需要配置放射筋,配筋方式可以参照11G101上阳台悬挑板阳角放射筋构造做法,负筋长度应取板两边负筋中的较长者。

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-10-9 20:39 编辑 ]
回复
niczhu007
2012年10月09日 10:15:16
3楼
放射筋要求是根据住宅质量通病上的要求,这个在住宅质量通病上有
回复
huke1900
2012年10月09日 12:24:31
4楼
同意
回复
woaiqizhen
2012年10月09日 12:33:44
5楼
进来看答案的
回复
一号楼梯
2012年10月09日 12:59:36
6楼
学习 学习
回复
jimm684
2012年10月09日 14:04:48
7楼
室内阳角 是不用放置放射钢筋的吧 阴角才需要吧。
回复
cj200321700
2012年10月09日 15:05:02
8楼
怕楼板收缩在角部应力过大 楼板容易开裂 并不是规范强调用的 如果不愿意加放射筋有的地方规定角部双层双向 0.25%的配筋去考虑抗裂。这个只是楼板裂缝防治!并不是规范强条
回复
zhanglin2829124
2012年10月09日 22:41:32
9楼
室内楼板阳角需要做加强筋(大房间,防开裂)。
回复
wwtylg
2012年10月09日 22:58:07
10楼
路过学习一下
回复
ldc1111
2012年10月10日 09:07:09
11楼
室内楼板阳角由于存在应力集中及负筋不连续问题,此处需要配置放射筋,配筋方式可以参照11G101上阳台悬挑板阳角放射筋构造做法,负筋长度应取板两边负筋中的较长者,室内楼板阳角需要做加强筋(大房间,防开裂)。