工业项目,多排冷却塔并排布置。由于空间有限,现需考虑冷却塔间的最小平行距离,请大神指导。大致情况见图:
工业项目,多排冷却塔并排布置。由于空间有限,现需考虑冷却塔间的最小平行距离,请大神指导。大致情况见图:
2楼
看不清楚,但是这塔也太多了吧。如果是一个系统的话流量不好平衡,建议走同程,加平衡管,还有入水阀门用好的,调试的时候肯定很累。关于你的问题,为了保证进风,我们公司的塔的间距要大于塔的高度。
回复
3楼
这是7个分系统,泵房和水池在下面,现在主要考虑塔间距问题
回复
4楼
周围留有多大的空间,设备厂家一般都会有一个参考值的.可以咨询一下.
回复
5楼
冷却塔的间距可参考红宝书冷却塔的布置那一节。
但有些工程,按照上面的间距就死翘翘了,空间严重不够。我上一个工程,跟良机商量的。
回复
6楼
楼主以前是否做过工业循环水项目,一般一个工厂一个冷却塔就够了。楼主参照下工业冷却循环水那本规范吧。
回复
7楼
GB50392-2006 3.0.7 第2条 不小于塔的进风口的高度的4倍
回复
8楼
吓死了,这么多冷却塔,什么项目啊
回复