有一设备电机是380V,50HZ,120KW,我用星三角启动,分别用150A,150A,100A的接触器,但是领导说不行小了,不知该怎样选择,希望各位高手帮一下忙,该按什么选择?

有一设备电机是380V,50HZ,120KW,我用星三角启动,分别用150A,150A,100A的接触器,但是领导说不行
小了,不知该怎样选择,希望各位高手帮一下忙,该按什么选择?
免费打赏
zxcv10071532
2007年05月22日 10:42:19
2楼
请问楼主120KW的电机工作电流是多少,是否为240A左右.那么接触器就应该用400A2台250A1台
回复
zxcv10071532
2007年05月22日 10:44:12
3楼
120KW电机其额定电流是240A接触器应该是400A2台250A1台
回复
zxcv10071532
2007年05月22日 10:44:43
4楼
无内容!
回复
pht8848
2007年05月23日 10:14:50
5楼
二楼三楼的对啊,怎么能用150的呢,上去肯定烧的。
回复
lycmy
2007年06月03日 15:37:59
6楼
按负荷的额定电流选接触器
回复
yxiaofeng07
2007年06月27日 17:08:49
7楼
小了。
回复
snail2000
2007年08月09日 10:05:57
8楼
COS%=0.8的话。电流227A 左右。
如果启动电流大 再加个1.5倍。 选个400不为过。
回复
thl005
2007年08月23日 17:22:35
9楼
能不能把公式写出来啊,小弟学习一下,
回复
chengfuchun70
2008年06月28日 16:07:24
10楼
电机电流约 200A 选择接触器400A 两只 ,250A 1只
回复
dbsweat
2008年10月31日 20:34:25
11楼
请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!