求教:导线平均高度怎样计算
sophia_super
2012年10月07日 21:47:36
只看楼主

如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处?

如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处?
aaa.jpg

aaa.jpg

免费打赏
sophia_super
2012年10月09日 14:25:23
2楼
没人知道吗?
回复
lymagrette1969
2012年11月26日 12:48:29
3楼
看看是如何计算的!谢谢了!
回复
wanglin1318
2012年11月26日 19:58:32
4楼

是28不是2.8!那个是弧垂,你看的是DL/T 620吧?
参考下这篇文章 http://wenku.baidu.com/view/00dd632b4b73f242336c5fa6.html
特高压交流输电线路电磁环境研究
回复
ykchengong
2013年01月06日 23:08:48
6楼
计算输电线路导线对地平均高度,设计单位采用的计算方法是:首先假定地形为平地、相邻档距为标准档距、相邻导线悬挂点等高等条件,然后,以下式计算h_p=h_x—2f/3 (1)式中 h_p——导线对地平均高度;h_x——导线悬挂点对地高度;f——导线计算弧垂。
回复
qazwsx3010
2013年07月20日 11:11:48
7楼
请高手高诉计算“平均高度”的规范或者规程或者手册的具体出处
回复
wephonegg
2013年07月20日 15:16:43
8楼
本帖最后由 wephonegg 于 2013-7-20 15:36 编辑

教科书就是这么写的,是用悬链线公式推的,至于写进哪本规范就不晓得了,公式详细说明见6楼,小差别是以弧垂底部为参照还是以固定点为参照
回复
yanzanhui2005
2015年01月30日 15:54:52
9楼
依据:电力工程高压送电线路设计手册,125页,公式2-7-9