2楼
二层平面
回复
3楼
一部楼梯
厕所通风
疏散,
过不了
回复
4楼
过不了
回复
5楼
1、楼梯太少;2、房间穿套;3卫生间无采光;4、面积不符……要通过比较难,个人观点
回复
6楼
1.卫生间有窗户能采光通风,请仔细看图.
2.面积也没超,1997平方米.
3.请问:哪几个房间穿套?
回复
7楼
个人观点:1.一部楼梯无法满足疏散和工作人员与公众分流的要求,此乃大问题。
2.基本书库应有独立入口;
3.电梯宜设在书库和采编室旁;
4.办公室房间穿套;
5。少儿阅览室出入口布置在北侧会与工作人员人流混合,宜设在南或东侧;
6.小卖位置不好;
。。。。
过不了
回复
8楼
.办公室房间穿套;
少儿阅览室出入口布置在北侧会与工作人员人流混合,宜设在南或东侧;
小卖位置不好;
。。。。
过不了
回复
9楼
二楼只有一个安全出口.朋友,肯定通不过.
图书流线不通.
回复
10楼
楼梯太少;
回复
11楼
呵呵,我的设计也是很糟糕啊,希望各位大师指教啊~~~
回复