指教:用电炉丝给设备加热问题(方案附图)
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年10月07日 09:52:04
只看楼主

用电炉丝给设备加热,电炉丝是普通的交流220V电炉丝,跟平常的电炉丝是一样的。每个加热设备上三根电炉丝,为了平衡电流,每个设备上的三根电炉丝分别用A、B、C三相。附图里方案1中不用零线,方案2中用一根零线,哪种对,还是都不对,请大家指教。

用电炉丝给设备加热,电炉丝是普通的交流220V电炉丝,跟平常的电炉丝是一样的。每个加热设备上三根电炉丝,为了平衡电流,每个设备上的三根电炉丝分别用A、B、C三相。附图里方案1中不用零线,方案2中用一根零线,哪种对,还是都不对,请大家指教。
975c650954ee703bb6b4.pdf
419 B
立即下载
免费打赏
智库
2012年10月09日 00:01:35
22楼

能否把你的分析结果贴上来分享一下?
回复
liuwj333
2012年10月09日 05:31:16
23楼
万用表的回答是正解。12楼解释的很好。我们也是这样做的。
回复
xyz13574548044
2012年10月09日 08:33:51
24楼
肯定要加N线啊!
回复
8255842
2012年10月11日 22:42:51
25楼
这没有对错..两个都是对的..同一时间买的同型号,功率一样的加热管..可以认为基本平衡..负载电压自然也相差不到哪里去
只是接了零线会更好...(方便以后更换),,新换上去的,,要做到平衡就很难了..

还有个好办法.要省零线.用角接.功率和原来一样的即可..这样换加热管就很方便...电压是380的就好.功率大点小点无所谓..随便装.
回复
我是农场主
2012年10月30日 10:21:24
26楼
支持第二种方案,但是还有个疑问,该加热设备的总开关是用3P断路器(空开),还是三个1P断路器(空开)
回复
dqf756936594
2012年10月30日 13:19:18
27楼
支持第二种方案
回复
cqtbdq01
2012年10月30日 14:54:06
28楼
重庆市天宝公司产品中心:滑线,滑触线,安全滑触线,起重机滑触线,管式滑触线,铜排滑触线,HXPNR-DHH-HD-JDC-AHA-单极组合滑触线,HXTS-HXTL-DHG-DHF-DHGJ多极组合滑触线,行车滑触线,电动葫芦滑线,弧型滑触线,弯弧滑线,耐高温钢体滑线,电缆滑线,节能滑触线,安能滑触线,单极滑触线,多极滑触线.组合滑线,H型滑触线,M型滑线,C型滑线,铜滑线,无接缝滑触线,龙门吊滑触线,加厚型护套滑触线,铝合金护套滑触线,铜导体滑触线,铝合金滑线,单极滑触线规格型号HXPNR-H-150A-250A-320A-500A-600A-800A-1250A-1600A-2000A,多极铜排滑触线规格型号HXTS-4-50A-80A-100A-120A-140A-160A-210A-300A,滑触线集电器,滑触线指示灯,滑触线安装,C型滑轨滑车,工字钢滑车,母线槽,玻璃钢桥架,金属桥架,扁平电缆,钢制拖链,测试仪器等等
产品附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,接头连接器,端部供电器,中间供电器,悬吊架,悬挂架,连接盒,连接夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,滑线电源指示灯。专业生产,质量可靠, 通过3C,规格齐全,附件成套,价格优惠,现货供应,免费服务,免费指导,质量三包。
电话:023-68625711 / 61628363 / 61628393 传真:023-68625711
客服:QQ1:908300331 QQ2:764072082 阿里巴巴:yztianbao
邮箱: 68410569@163.com 网址: www.cqtbdq.com
回复
rsy7958
2012年10月30日 15:19:08
29楼
个人观点,最好还是接零线。
回复
vbn
2012年10月30日 23:47:54
30楼
用零线比较稳妥些。主要看你是什么工艺要求了。考虑到一个电阻丝断线了会不会影响你的工艺,还有就是不可能完全一样的三个电阻丝。
回复
wangxf
2012年10月31日 10:34:48
31楼
12楼言之有理,赞同!