关于洁净室方案的一些问题,请教一下各位大师@
gpclaker
gpclaker Lv.2
2007年05月21日 00:48:31
只看楼主

我在正在进行一个洁净室的毕业设计,现在出现一个问题就是洁净室的风量很大,这不是为了维持温湿度而决定,有些是为了达到换气次数的规范,比如1W级的是25次,10W级的是15次。但一个洁净室的负荷就那么大,换气次数突然增大了那么多,设备应该怎么会。如果按照气量来选,制冷量就超大,如果按冷量来选,风量又达不到。我现在的方案就这样,采用RCU+MAU的方案,新风单独处理到室内状态,这样就不用承担室内负荷,RCU全回风处理,将空气处理到通过房间的热湿比确定的露点温度。但是现在的问题是RCU应该怎么选的问题。

我在正在进行一个洁净室的毕业设计,现在出现一个问题
就是洁净室的风量很大,这不是为了维持温湿度而决定,有些是为了达到换气次数的规范,比如1W级的是25次,10W级的是15次。
我是在苏州实习的时候才接触到RCU,只知道他是专门处理回风的但是就是不知道,那怎么选型。况且也不好选型,
因为风量太大,而负荷也就那么大。很多设备的处理空气焓值差都是根据一般空调房间设计,但在专门为大风量房间设计的设备应该怎么选!

请给为老师给我点意见
deathgod007
2007年05月22日 17:56:21
2楼
RCU只是处理室内显热量就行了啊
RCU+MAU的方案其是和MAU+DC+FFU的方案是差不多的,RCU不过就是要走风管而已
不过为什么你不用AHU呢?
选空调的时候你只要提供风机风量和你需要的制冷负荷就行了,洁净室的空调箱基本上都是非标的,不要死磕样本
回复
zhuijie
2007年06月01日 22:11:51
3楼
风量大,室内负荷小 的系统你可以采用二次回风的处理方式。

如果用MAU+AHU的配置方案,新风可以处理到室内状态点的等焓露点就好。AHU还是可以继续进行除湿处理的。

洁净室的设计基本都是 除湿后再再热的,当然你把二次回风系统做的很准确的话,就不用再热了,二次回风可以当作再热的热源。 不过,我个人认为这样做只是很理论话的,实际工程中的各个不确定因素都会对系统有一定影响的。一次回风系统就好控制的多了,只是比较耗能罢了。