strat一直没能解决的简单问题。
strat123
strat123 Lv.2
2012年10月06日 12:31:39
只看楼主

strat一直以来有一个问题没解决,那就是柱帽边的实心区域没考虑,有限元计算模块没考虑,后续施工图也没考虑。这个问题的处理对平柱帽来说用户可以自己处理,那就是输柱帽尺寸时把柱帽边实心区宽度加进去。对于变厚度柱帽就没法处理,我考虑过输入双柱帽,先按包含柱帽边实心区宽度输入一个平柱帽,再输入一个实际柱帽,但是strat好像不支持双柱帽,所以这样处理没能成功。个人认为程序处理这个问题应该是很简单的问题,既然柱帽边实心区域是柱、柱帽都有的,那就可以在形成超元前的提示里给个设置柱、柱帽边实心区宽度的选项(柱边、柱帽边区别对待,柱边自动设置平柱帽),然后程序自动形成实心区这个特别区域再形成超元,或者形成超元再自动形成实心区这个特别区域,不知道自strat有空心板模块以来一直到现在6.0版本为什么还没处理这个问题,感觉开发团队处理问题的能力不咋样。

2012年10月06日 23:08:18
2楼


您没有正确使用软件,外圈实心平板的柱帽的建模,不是你所描述的方法。请正确使用软件!
STRAT能针对各种类型的柱帽不做简化地建模(几乎不受限制),均可计算。空心板绘制施工图,是个非常复杂繁难的工作,多少有所范围限制,但您所说的情况,完全可以直接绘制施工图。希望能更深入地了解软件。

不正确使用软件,得出“处理问题的能力不咋样”,是否有点缺乏说服力了?

下面是STRAT完成一些典型柱帽工程。供大家参考,有类似的工程,可以比照采用。

[ 本帖最后由 yale16 于 2012-10-6 23:34 编辑 ]
回复
yale16
2012年10月06日 23:31:14
3楼
由于涉及设计方法,不妨多介绍一些情况,以免误导。

早期的圆管空心板,为了处理柱、墙边的抗剪问题,多在柱帽边设一道实心板带。墙边、截面较大边梁侧边也设置。
对于密肋板、方盒板,板的抗剪问题,实质上是肋梁的抗剪问题。如果肋梁抗剪不足,虽然柱帽边设实心板带能减少肋梁的剪力,但不是一种经济的方式,因为增加板自重,并且使结构复杂。可以有多种经济、有效的处理措施。

实心板带的计算:
由于圆管板空心率较小,刚度与实心板接近,柱帽、墙周边的实心板带,可以不计算,绘图时通过构造处理。STRAT/Design绘制圆管板时,会自动加上这些板带。
对于密肋、方盒板的空心率大,如果工程师确定需要设实心板带,原则上必须在计算模型上体现出来、实心板带必须计算————自重被忽略是一方面,更重要的是不能忽略刚度较大实心板带对楼盖受力的影响。我们发现,一些工程师图纸上有这些板带,但计算中未考虑,是不妥当的。
回复
gaoxn
2012年11月22日 08:24:09
4楼
请教yale16,您所发的图片中,柱帽周边的实心板块是如何输入的呢?
回复
yale16
2012年11月25日 10:09:40
5楼
设置柱帽时,用辅助线(Line)将实心板块区分开来。形成超元时,即可单独形成一块超元。设置为实心板,即可。
如果范围不大,也可以在形成大超元后,通过“超元拆分”,实现分区域。
回复

相关推荐