关于断路器的符号的各个含义都是什么请各位高手解答 TM 后面那个数字是什么意思,D 和G各代表什么意思,断路器器的选型是依据什么来的

修改.png关于断路器的符号的各个含义都是什么请各位高手解答 TM 后面那个数字是什么意思,D 和G各代表什么意思,断路器器的选型是依据什么来的

修改.png

crystal_2
2012年10月04日 23:57:52
2楼
还有MA代表电磁脱扣,150代表什么 脱扣器整定电流是什么意思依据什么来的
回复
dennisjordan
2012年10月05日 08:01:05
3楼
LZ最好找厂家说明书看,不同的厂家字母所代表的意思都不一样的。这个没法解答的
回复
crystal_2
2012年10月06日 02:04:23
4楼
不是吧 ,这都是施耐德的断路器,况且电流的整定都是有个标准的 ,郁闷啊 坐等指点
回复
crystal_2
2012年10月06日 02:05:08
5楼
顶一个 , 区管大人 在的 同行 帮帮忙 解答了
回复
cz13306196492
2012年10月06日 09:33:30
6楼
TM是热磁脱扣,后面的数字是整定电流
回复
baiyantr
2012年10月06日 10:30:19
7楼
后面的字母应该是所带的电子附件
回复
crystal_2
2012年10月06日 15:35:47
8楼
没有理想的答案,自己顶个
回复
a3674655
2012年10月07日 10:32:53
9楼
100H 框架电流100A 分断能力H级
TM 热磁保护 MA 磁保护
TM100 热磁保护 额定电流100A
TM-D 适用配电保护
TM-G 适用发电机保护
MA 适用电动机保护

详细的选型指南可看Compact NSX 产品目录

[ 本帖最后由 a3674655 于 2012-10-7 10:34 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年10月07日 10:39:03
10楼
3楼、9楼说的在理!!!

看不同厂家的样本吧!!!
回复
lllllyj
2012年10月07日 11:22:40
11楼
100H 框架电流100A 分断能力H级
TM 热磁保护 MA 磁保护
TM100 热磁保护 额定电流100A
TM-D 适用配电保护
TM-G 适用发电机保护
MA 适用电动机保护
回复