机房空调的出风形式
coldtea
coldtea Lv.11
2007年05月20日 10:02:28
只看楼主

我们公司最近接手了移动的机房空调项目,采用的是HIROSS,有做过机房空调项目的大哥们可以介绍下经验吗? 比如 (1)如果是上送,有做风管送风吗?还是直接送风。 (2)如果是采用下送风,采用的是地板送风,还是HIROSS推荐的置换送风 (看说明书好像就是地板不架高,直接从地下送风,上回风)

我们公司最近接手了移动的机房空调项目,采用的是HIROSS,有做过机房空调项目的大哥们可以介绍下经验吗?
比如
(1)如果是上送,有做风管送风吗?还是直接送风。
(2)如果是采用下送风,采用的是地板送风,还是HIROSS推荐的置换送风
(看说明书好像就是地板不架高,直接从地下送风,上回风)
免费打赏
dengpinggz
2007年05月20日 16:16:11
2楼
机房空调一般采用上送风和下送风,上送风可以接风管也可以直接送风,主要看机房的具体需要,下送风一般采用高架地板孔板直接循环也可采用风管直接送风到机位,楼主是做机房空调的吧,我是吉荣空调的,希望有机会能相互促进,谢谢!13903053844