【请教】女儿墙构造柱的问题
wangzhaoke198530
2012年10月03日 11:26:27
来自于建筑施工
只看楼主

女儿墙的构造柱有问题吗? 中间那个条形沟是做什么用的啊,明白人来。

女儿墙的构造柱有问题吗? 中间那个条形沟是做什么用的啊,明白人来。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
linwc32
2012年10月06日 10:45:03
12楼
楼上正解,嘿嘿
回复
pgp-110
2012年10月06日 13:49:46
13楼
回复
jzx1550
2012年10月06日 21:27:48
14楼
拉结筋不符合要求,构造柱主筋高度应在图纸设计标高下2—3公分,上面放不小于6mm的通筋,以保证女儿墙的整体性。
女儿墙的那个沟 叫泛水槽,其高度须高于设计地面30公分以上
回复
chang880808
2012年10月07日 07:02:32
15楼
那个凹槽叫泛水,是用来做防水卷材压边的,马牙槎留设有问题,马牙槎纵横交错的间隔太大了,两皮砖一皮转就可以啊
回复
yinshuihepan2008
2012年10月07日 08:19:15
16楼
7楼问题看得全面,解释也到位,赞同7楼的观点
回复
种一亩清风
2012年10月07日 10:46:42
17楼
条形槽子用于防水卷材时做收边处理
回复
得瑟猪
2012年10月07日 12:23:13
18楼
是防水工程的需要。
墙体压筋有点问题
墙顶应该做混凝土压顶
回复
lcp112110
2012年10月07日 18:34:44
19楼
回复
gj5461
2012年10月07日 20:50:24
20楼
这个是没什么问题的,那个槽子是卷材防水泛水压边用的,防水做好后,用金属压条固定,然后用砂浆压好。
回复
s310870288
2012年10月08日 08:03:30
21楼
又学习了,原来这叫泛水啊
回复