小区可视对讲设备经常受雷击损坏,并且系统已经独立接地.
小区可视对讲设备经常受雷击损坏,并且系统已经独立接地.
2楼
好好学学接地吧,问题就在系统已经独立接地.
你不接地,一般非常安全,独立接地,每次都难逃厄运,呵呵。
两种办法:一种是:立即做联合接地,与防雷接地共用,做等电位连接,设电涌保护器。做好做全了才安全,估计很难做了。
二种是:拆除独立接地,什么接地保护都不要,这么做当然有违安全规范,但现在大多数可视对讲
都没做,反而故障少,比较现实。
回复
3楼
谢谢楼上的兄弟啦!
回复
4楼
和强电的等电位放在一起就好了,我们就是这样做,再在中心机房做一个接地,把小区内其他的系统接地做在一起,这样就可以了啊。最好在设计和施工时就做好!
回复
5楼
没错!我做了一个小区就是2楼的第一种办法,效果很好!
回复
6楼
住宅内的电话有时会被被雷击损坏,这又该怎么设保护呢
(我家电话被损坏过几次,去维修时电信说雷雨时最好拔下电话)
回复
7楼
我觉得可能是外线(也就是局线)防雷保护的问题。
回复