天正给排水7.5 β2喷淋平面图材料统计在CAD2004版有问题。平面图如下:另外建议管道标注时小于500(MM)的增加一个选项可以不标注,但是管径隐含,这样保证图面的清洁又以便于材料统计,我记得以前使用理正软件时有这个功能。
天正给排水7.5 β2喷淋平面图材料统计在CAD2004版有问题。
平面图如下:
另外建议管道标注时小于500(MM)的增加一个选项可以不标注,但是管径隐
含,这样保证图面的清洁又以便于材料统计,我记得以前使用理正软件时有这个功能。
2楼
图是在CAD2004版作的,统计材料表如下:
回复
3楼
天正给排水7.5 β2喷淋平面图材料统计在CAD2004版有问题。
如下:
图另存CAD2002版后,统计材料表如下:
回复
4楼
对照CAD2002版正常。CAD2004版材料表多出一条材料表,出现?即不认识的喷淋管道。
我们作设计和施工一条龙服务的这个功能十分重要。请检查一下。
我只好安装二个CAD版本。因为有一个软件需要CAD2004才能运行。
回复
5楼
看不清图
回复
6楼
随便自动布置一些喷头,配上喷淋管道,使用管径自动计算标注后。统计材料就可以发现问题了。
回复
7楼
我没试出来, 希望你帖图说明。
回复
8楼
你的图,我实在看不清
回复
9楼
看这个图:
回复
10楼
看这个图:
材料表第3条那个“0?2”应该是DN32.
右下角的DN50如果可以控制不标出来,图纸将更为清楚。
不是每次都会出现,多试几个。
回复
11楼
“请勿飞扬”同志今天都没有来了?
盼望解答以上问题。
回复