为什么空调插座开关不能用漏电保护开关?

为什么空调插座开关不能用漏电保护开关?
免费打赏
hotfire002
2007年05月19日 22:36:31
2楼
呵呵,这个问题,前久才讨论过,你可以找找原帖看一下,空调插座要安装于距地面2.2M,这样挂机就相对高,不容易接触到,也不容易发生触电,还有一种说法是,空调室内机外壳一般是朔料的,但如果是用柜式机的话,最好还是要哪,不是一万,就怕万一。
回复
hubeixp
2007年05月20日 12:49:31
3楼
同意二楼说法!
回复
yinhuixiayan2004
2007年05月20日 13:37:34
4楼
看设计院怎么设计,有的有,有的没有.都可以,有了更好,更安全了吗
回复
wayllxm@co163
2007年05月20日 16:01:26
5楼
谢谢各位的解释
回复
caocx0602
2007年05月20日 18:27:26
6楼
《住宅设计规范》(GB50096-1999 2003年版)第6.5.2条条文说明:空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。
回复
wbalcx
2007年05月21日 20:55:11
7楼
同意六楼
回复
zyb200800
2007年05月21日 21:05:52
8楼
因为他的地线和零现在一起了,所以不能用,也没必要用
回复
dayinji1
2007年05月24日 11:35:29
9楼
同意
回复
jionzyq
2008年01月24日 23:09:41
10楼
同意6楼
回复
panwd0304
2008年02月02日 13:28:53
12楼
供电方式tt制的话,必须使用漏电保护