送分求高手的解答,望大家共同进步!
pj-love
pj-love Lv.2
2007年05月19日 08:01:54
只看楼主

1、框架柱用satwe计算时,归并系数取0.02还是0.03好?(感觉取0.02归并的柱子比较多,乱。)且出现如300ⅹ400 和400ⅹ300归并为同一柱号的情况,如何解决?2、用satwe的柱平法绘图时生成的柱配筋列表选筋过大,而且选用的箍筋类型不对,该如何处理?如果工配箍,假如G=2.0,选用4ⅹ3的复合箍筋 ∮8@100够吗?三肢的8好象才1.5啊,但四肢的够了.3、什么时候箍筋需要全段加密?

1、框架柱用satwe计算时,归并系数取0.02还是0.03好?(感觉取0.02归并的柱子比较多,乱。)且出现如300ⅹ400 和400ⅹ300归并为同一柱号的情况,如何解决?
2、用satwe的柱平法绘图时生成的柱配筋列表选筋过大,而且选用的箍筋类型不对,该如何处理?如果工配箍,假如G=2.0,选用4ⅹ3的复合箍筋 ∮8@100够吗?三肢的8好象才1.5啊,但四肢的够了.
3、什么时候箍筋需要全段加密?
免费打赏
zhugeguang
2007年05月19日 11:23:38
2楼
归并系数0.02,2%是不是太小。
回复
youcanseeme
2007年05月19日 12:24:12
3楼
以前的老懂肯顶有人会回答你的问题,而且无偿,现在是网易,赏分都难,哈哈
回复
caolicun
2007年05月20日 10:02:03
4楼
箍筋不需要全段加密
回复
wy736872729
2007年05月20日 19:26:13
5楼
1,归并系数取0.05~0.10也可以的。柱方向不一致,最好另编号。
2,satwe配筋有时不一定合理,需人工布筋,详见satwe技术条件手册。配箍筋量视计算需要而定。
3,箍筋全高加密:见抗震6.3.10-3~5款(短柱/框支柱/一二级角柱)
回复
youcanseeme
2007年05月22日 10:22:33
6楼
1 归并系数取0.03可以的,依你的柱数量来定
2 satwe的赔筋很不合理,都是人工布钢筋,工期紧也要复核,短柱框支柱等要全段加密
3 G的数值为体积配箍值,看看satwe手册
回复
yss188
2007年05月22日 15:48:32
7楼
柱子的归并系数选0.03,箍筋用的直径和肢数需要计算面积才能确定,计算一下体积配箍值就知道啦.柱子全段加密的情况只有出现短柱的才需要!计算短柱的方法是层高除以柱横截面的高度小于4!
回复
2002_priscilla
2007年05月25日 14:13:49
8楼
短柱(例如梯柱)和一二级抗震的角柱箍筋一般需要全长加密.pkpm自动生成的柱钢筋,我们一般不直接用它生成的配筋.
回复
sdk841210
2007年05月25日 16:59:01
9楼
用PKPM生成的图属于偷懒,一般设计院都不采用这种方法,我们都是一条线一条线画
回复
lgyhk
2007年05月25日 18:06:42
10楼
1,归并系数不是0.02和0.03,而是0.2和0.3.归并系数越大,配筋近似的柱取相同的越多,当然是按配筋大的取.
2.详见satwe技术条件手册.配箍筋量视计算需要而定.
3.箍筋全高加密:见抗震6.3.10-3~5款.
回复
zhzhf107
2007年05月26日 15:45:39
11楼
画柱施工图觉得还是根据计算结果自己画比较好,但画时要考虑到结构经济,归并时配筋相差大的最好多分几种了,但有时为了方便画图也不能太多种类了
回复