请教~~建筑设计防火规范第8.4.2条
水人1号
水人1号 Lv.12
2007年05月18日 11:19:17
只看楼主

8.4.2条1。室内消火栓超过10且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。中的室外消防用水量大于15L/S是否是印错了。老规范是室内消防用水量大于15L/S。如果是新规范没有印错,那岂不是基本上所有室内消防都要连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接?

8.4.2条1。2007年05月18日 13:30:23
2楼
这个问题我前面也发现了,想想应该是老规范错了。
新规范更安全一些。
回复
fusm123
2007年05月19日 08:05:52
3楼
我也发现这个问题了,我认为是新规范有笔误,用“室内”前后意思更联系通畅些,因为都针对室内消火栓的情况要求
回复