恳请大家帮忙看一个设计
xiaochisjb
xiaochisjb Lv.4
2012年09月28日 21:44:54
只看楼主

大家好!请大家帮看一个设计。设计一块简支板。板跨度8400mm,厚度300mm,恒荷载为10千帕,活荷载为1千帕。纵向受力钢筋直径为16,HRB400,间距200mm。请问该设计能否满足规范要求?

大家好!
请大家帮看一个设计。
设计一块简支板。
板跨度8400mm,厚度300mm,恒荷载为10千帕,活荷载为1千帕。纵向受力钢筋直径为16,HRB400,间距200mm。
请问该设计能否满足规范要求?
免费打赏
lsmbin
2012年09月29日 11:07:54
2楼
1 双向板:B-1 
 
1.1 基本资料 
1.1.1 工程名称:工程一 
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支 
1.1.3 荷载标准值 
1.1.3.1 永久荷载标准值 
楼板自重: gk1 = 0.3*25 = 7.50kN/m 
均布荷载: gk2 = 10kN/m 
1.1.3.2 可变荷载标准值 
均布荷载: qk1 = 1kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 
1.1.4 计算跨度 Lx = 8400mm 计算跨度 Ly = 8400mm 
板厚 h = 300mm (h = Lx / 28) 
板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 20mm、as' = 20mm 
1.1.5 混凝土强度等级:C30 fc = 14.33N/mm ft = 1.43N/mm 
ftk = 2.01N/mm Ec = 29791N/mm 
1.1.6 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm Es = 210000N/mm 
 
1.2 弯矩计算结果 
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx 
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{69.8, 76.67} = 76.67kN·m 
Mxk = 57.64kN·m Mxq = 55.78kN·m 
Asx = 788mm ρ = 0.28% 16@180 (As = 1117) 
ωmax = 0.179mm 
1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
My = Max{My(L), My(D)} = Max{69.8, 76.67} = 76.67kN·m 
Myk = 57.64kN·m Myq = 55.78kN·m 
Asy = 820mm ρ = 0.30% 16@180 (As = 1117) 
ωmax = 0.198mm 
 
1.3 跨中挠度验算 挠度 f = 38.6mm f / Lx = 1/218 
 这是按C30的混凝土算的,16@200挠度差了一点,16@180挠度可以的

[ 本帖最后由 lsmbin 于 2012-9-29 11:15 编辑 ]
回复

相关推荐