求助大侠1个问题:1路10千伏进线带2台1000KVA变压器,加1台500KVA柴油发电机,需要几面HXGN中压柜?15台低压GCS柜子,需要多大面积?水处理的,谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-9-28 20:25 编辑 ]

求助大侠1个问题:1路10千伏进线带2台1000KVA变压器,加1台500KVA柴油发电机,需要几面HXGN中压柜?15台低压GCS柜子,需要多大面积?水处理的,谢谢!

[ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-9-28 20:25 编辑 ]
免费打赏
zdx801222
2012年09月29日 11:15:02
2楼
要看柜子尺寸的,满足操作距离和维修通道即可。
回复
shongshanhu
2012年09月29日 16:23:17
3楼
太4平8稳了,不过得感谢你的回答;其他大侠的意见?80后的意见?
回复
shongshanhu
2012年10月05日 11:11:06
4楼
80版主国庆旅游去了,50版主区管爷爷的意见?
回复
hanzhg54
2012年10月05日 20:13:46
5楼
有变压器,如果同室安装就需要用干式变压器,
柜子不一定要用HXGN,HXGN是环网柜,一般的XGN也行,
面积要根据设备多少来定。
回复
shongshanhu
2012年10月05日 21:51:11
6楼
谢谢,xgn不知道能否装负荷开关加熔断器
回复
lingxuct
2012年10月06日 10:14:28
7楼
1路10千伏进线带2台1000KVA变压器,加1台500KVA柴油发电机,需要几面HXGN中压柜?15台低压GCS柜子,需要多大面积?水处理的

需要高压计量进线隔离的:进线隔离柜---计量柜---进线断路器柜---电压互感器柜---二台馈线柜+一台备用柜(共7台,最少也是5台);
HXGN中压柜宽650还是800的?650X7+800X2=6150 800X7+800X2=720(800安全通道)

15台GCS柜,800X15+800X2=1360

看建筑结构布局,建议变压器用油变,设变压器室,低压硬母线进低压进线柜。
用干变,则需要把低压柜做成二排,面对面加母线桥进母联柜。

如下图:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-6 11:11 编辑 ]
回复
nixx003
2012年10月06日 13:51:14
8楼
膜拜区管大人案例
回复
shongshanhu
2012年10月06日 16:38:04
9楼
谢谢区管详细回答,有几个问题请教下您:我查了下HXGN好像一般不装断路器的,对于1000KVA变压器保护您是倾向于用真空断路器的?发电机及油箱放在油变压器中间?高压柜移到左边是否更好?对电动机3级负荷用接触器甩负荷?祝您节日快乐!
回复
lingxuct
2012年10月06日 17:03:56
10楼
摆放位置就象家里放家具,你想怎么放都可以,只要不违反规范强条。
回复
aidexianqi
2012年10月07日 10:26:10
11楼
除了进线和馈线,高压柜还有哪几个是必须的??