2楼
断路器分为很多种,有真空断路器,空气断路器,塑壳断路器,微型断路器.他们所用的地方也不同的.
真空断路器用在工厂配电的高压进线,后再连接到变压器.空气断路器用在一级配电,塑壳断路器用在二级配电,微型断路器用在三级配电上.所以他们之间的脱扣等级不同.
我公司福州福大自动化科技有限公司主要代理经销世界知名品牌的配电工控产品,主要代理品牌有施耐德,欧姆龙,ABB,西门子,富士等.请有需求的朋友打0599-8852375,汪先生.
回复
3楼
他们之间的脱扣等级不同.
请问这句话应如何理解?期待更深入的解答...............
回复
4楼
塑壳断路器过载保护设定为1.05Ie时,2h (Ie>63时,1h)内不能脱扣,然后马上把电流提高到1.3Ie,要求2h (Ie>63时,1h)内脱扣;而短路保护一般设定为10Ie,也有可调的,5-10Ie
微型断路器过载保护设定为1.13Ie时,2h内不能脱扣,然后马上把电流提高到1.45Ie,要求2h内脱扣;而短路保护B曲线3-5Ie,C曲线为5-10Ie,D曲线10-15Ie,还有K特性的,
空气断路器我就不知道了,不知道它是引用哪个标准的.
回复