差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。
电流速断保护反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定,数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流,即速断保护才会动作,所以其保护范围只限于线路前一部分。
零序电流保护反应接地短路故障,只有接地时才出现零序电流,引起该保护动作。当然要构成该保护,需要用零序电流滤过器(电缆的话要用零序电流互感器)来获得零序电流。