求助:关于制冷设备的设计问题
malvao
malvao Lv.2
2007年05月17日 14:17:04
只看楼主

我公司现有一科研项目,研制一台真空滤油机,拟在真空泵与罗茨泵之间加一制冷机,罗茨泵后的真空度为1000Pa,将空气中的水分冷凝出来,保护其后的真空泵。 标况下的水蒸汽量为500克/小时,空气量为1.5m3/h。蒸汽的温度为70℃,需要将 其冷却到1℃。 存在的问题: (1) 据制冷设备厂家介绍,介质温度超过45℃,需要加前置水冷却装置,先将介质温度降至45℃,然后再连接制冷压缩机将其降至1℃。而另外一个制冷设备厂家提出使用电子喷液装置可解决介质温度过高的问题,通过温度测量仪判断介质的温度,从而确定制冷剂的喷液量,请问,后一种方法可行么?

我公司现有一科研项目,研制一台真空滤油机,拟在真空泵与罗茨泵之间加一制冷机,罗茨泵后的真空度为1000Pa,将空气中的水分冷凝出来,保护其后的真空泵。
标况下的水蒸汽量为500克/小时,空气量为1.5m3/h。蒸汽的温度为70℃,需要将
其冷却到1℃。
存在的问题:
(1) 据制冷设备厂家介绍,介质温度超过45℃,需要加前置水冷却装置,先将介质温度降至45℃,然后再连接制冷压缩机将其降至1℃。而另外一个制冷设备厂家提出使用电子喷液装置可解决介质温度过高的问题,通过温度测量仪判断介质的温度,从而确定制冷剂的喷液量,请问,后一种方法可行么?
(2) 根据焓湿图,1000Pa压力下对应的水的露点温度为7℃,这样,比较理想;若真空度为500Pa,对应的露点温度为-3℃,此时若降到该温度,蒸发器将产生结霜和结冰的问题。请问,此时该如何除冰,将其排出呢?
(3) 我计算出的制冷量还不到1kw,二两家制冷设备公司一家算出来是8kw,一家是1kw,是否能帮我核算一下制冷量。
请论坛上的朋友帮忙解决一下,多谢了。

后附系统图。

1179382616393.JPG

免费打赏
ygw001
2007年05月18日 21:19:26
2楼
已经有冻干机的产品,再化力去研制,是否化得来。
回复
北冰洋
2007年05月19日 13:15:06
3楼
楼主提供的系统图非常模糊,看不清楚您这个系统到底是怎么个工作流程。
1、关于负荷
“标况下的水蒸汽量为500克/小时,空气量为1.5m3/h。蒸汽的温度为70℃”
70℃的空气里,1立方米有300多克的水汽,是这样理解的吗?
要冷却到1℃,含水量要求多少呢?应该是1000Pa下保持其中的水汽不凝结就可以了吧?可以查出此状态下空气的含湿量。空气的从70℃降到1℃的显热,加上空气中除去的水量的冷凝放热就可以知道需要的制冷机冷量了,手头没有空气的相关参数没法帮你算,这个应该不难的。
2、关于喷液
估计是将节流后的液体喷到吸气管路里,防止吸气过热度太高,损坏压缩机,但“通过温度测量仪判断介质的温度”个人感觉效果不一定有监测吸气或排气过热度保险,楼主描述的不详细,希望得到进一步反馈。
3、结冰问题
可两台蒸发器交替运行,一台运行另一台化霜,或停机化霜。
化霜的方法多种多样,电热、水冲霜、热气除霜……
回复
malvao
2007年05月21日 10:45:58
4楼
多谢北冰洋版主的回复!
关于系统流程:
该系统主要有两部分,左面是有循环及分离,右面是抽真空。左面:变压器绝缘油经过加热器加热后,进入真空分离罐,在真空分离罐内,油中的水和气体蒸发;右面:罗茨泵+真空泵的双级抽真空系统,在其中间加制冷设备,将混合气体中的水蒸气冷凝出来,保护后面的真空泵。
“标况下的水蒸汽量为500克/小时,空气量为1.5m3/h。蒸汽的温度为70℃”
该系统的油处理量为15000升/小时,油中的含水量不高于30PPM,含气量不高于10%(体积比),因此含水量为15000×30×10-6=450克,含气量为15000×10%=1.5m3/小时。
北冰洋版主能否留下通讯方式,直接交流一下,多谢了。
回复
malvao
2007年05月21日 11:16:53
5楼

这个科研项目是绝缘油净化设备,制冷是其中的一部分,不同于冻干机。
回复
suntao7421
2007年05月22日 21:56:29
6楼
学习中!!
长见识!!!