请教大家一个实际发生的问题
lcplhtyq
lcplhtyq Lv.2
2007年05月17日 13:05:26
只看楼主

一屠鸡车间,日光灯照明各项负荷平衡,送电时断路器无任何异常现象,但是只要断开任何一个回路时其他回路全部跳闸,经查全部接线无误.请大家解释一下是什麽原因造成的,谢谢了!

一屠鸡车间,日光灯照明各项负荷平衡,送电时断路器无任何异常现象,但是只要断开任何一个回路时其他回路全部跳闸,经查全部接线无误.请大家解释一下是什麽原因造成的,谢谢了!
免费打赏
wfw7777
2007年05月20日 10:46:03
22楼
请你在三相同时用电时,测量一下总零线的电流,应该接近零(三相电流平衡),如果是大于相线的电流,可能是谐波问题,因为新型的日光灯电子镇流器是会产生谐波的.
回复
yinhuixiayan2004
2007年05月20日 13:41:23
23楼
找个电工什么问题都解决了,有那么复杂吗.