是否一定设手动报警按钮
ldzsy
ldzsy Lv.2
2004年09月02日 17:36:16
来自于防雷减灾
只看楼主

既然消火栓按钮即起泵同时向消防控制中心传信号,那还要手动报警按钮吗,难道只是为了方便。

既然消火栓按钮即起泵同时向消防控制中心传信号,那还要手动报警按钮吗,难道只是为了方便。
免费打赏
hwx_2008
2004年09月03日 09:54:24
2楼
你的问题太笼统
回复
zhaokaikai
2004年09月03日 14:19:35
3楼
消火栓按钮起泵就向消防中心传信号吗???
我一般四根线。。。两根起泵线。。两根回灯线。。
报警通过手报实现。。
大家发表一下意见。。。
回复
大胡子
2004年09月03日 20:48:32
4楼
手动报警按钮是為了有人發現火災,可手動按下報警,與消火栓按钮功能不同.
回复
klj
2004年09月03日 23:08:12
5楼
规范说的很明确了啊
回复
luozi8250
2004年09月04日 12:05:11
6楼
当火灾很小时,可以仅报警不启泵!手报可以,消火栓按钮就不可以!
回复
dshilunls
2004年09月06日 10:27:48
7楼
虽说都是按钮,但功能目的不一样。同意4楼。