现有七层框架结构办公楼,为了美观想把放在外面的给排水管道预埋在柱子里面,柱子截面尺寸足够,请问该如何处理能保证结构的安全和耐久性?
现有七层框架结构办公楼,为了美观想把放在外面的给排水管道预埋在柱子里面,柱子截面尺寸足够,请问该如何处理能保证结构的安全和耐久性?
2楼
只要能满足结构计算的要求,预埋排水管不应该成为问题。但你想一下,排水管的使用寿命远远小于混凝土结构的使用寿命,更换问题在所难免,这个问题如何解决。再者遇到热胀冷缩,混凝土结构能承受吗。我真的很“佩服”你,你的想象力真的是太丰富了。但确实是太离题了。
回复
3楼
现在很多的给排水管道寿命都可以达到100年的,套上钢套管应该可以缓解一下热胀冷缩的问题吧
做的时候埋管的柱子尺寸做大点就行了
回复
4楼
为什么不做专门的管道井呢,是个人都想压缩结构
回复
5楼
我觉得把水管放到柱子的旁边然后后期包起来比较好,也不影响美观
回复