如果假设供液不变 增大蒸发器面积 低压和排气温度会有什么变化
szw731
szw731 Lv.4
2012年09月27日 09:15:44
来自于制冷技术
只看楼主

如果假设供液不变 增大蒸发器面积 低压和排气温度会有什么变化

如果假设供液不变 增大蒸发器面积 低压和排气温度会有什么变化
诺尔制冷
2012年09月27日 10:45:09
2楼
说的比较笼统,看什么系统,氨系统的话增加蒸发面积的变化是蒸发压力升高,相对排气温度下降,排气压力会升高。如果是氟利昂系统,在供液量不变的情况下,那么就是蒸发压力升高,过热度加大,排气温度升高,个人理解。
回复
szw731
2012年09月27日 12:26:55
3楼
为什么氨系统 低压上升了 排气温度会降低? 是不是因为氨系统采用的是开启压缩机的关系?
回复
asuli49
2012年09月27日 13:22:03
4楼
不管是活塞机还是螺杆机,氨系统排气温度与蒸发温度及冷凝温度有关,经验公式为(蒸发温度+冷凝温度|)*2,4=排气温度,计算时不计正负号,有可能你原来的系统就是蒸发面积不足,沙发的答案是正确的,关键是你用的是哪种膨胀阀能保障供液量不变。
回复
szw731
2012年09月27日 14:35:32
5楼
供液量的话 热力膨胀阀很难保持恒定
机组其实是低温几组 出现这样的场面
用稍微小点的膨胀阀 从高温往下拉的时候排气过热度明显高 排气也高 到了低温段的时候 压差大了供液才能满足
用了稍微大点的膨胀阀 从高温往下拉可是很快 只用了小阀的四分之一时间 但是到了低温段的时候 供液体明显过量 压缩机屁股冻成个大冰坨
我在想如果用电子膨胀阀是不是能解决掉这个问题?
回复
诺尔制冷
2012年09月27日 19:18:53
6楼
你说的肯定是氟利昂膨胀阀直供系统,根据你的描述肯定是管径、长短、面积、膨胀阀没有匹配合理的缘故。
回复
szw731
2012年09月27日 21:02:45
7楼
干式低温机组 如果匹配正常的话 从高温段拉到低温的过程当中会因为膨胀阀供液有点少 而吸气过热度有点大 这个用热力膨胀阀的话应该属于正常吧?
回复
szw731
2012年09月27日 21:05:41
8楼
换热器的结构方面和 膨胀阀的匹配方面有问题?
回复
荣昌制冷
2012年09月28日 06:38:22
9楼
供液量不变,增大蒸发面积,低压压力会因原蒸发面积加大而降低,回气过热度增大,压缩机的吸气温度高,排气温度自然也会升高的,这种现象就与系统中的制冷剂不足是一个道理。
回复
yzn1964
2012年09月28日 09:59:35
10楼
对氨系统,在蒸发负荷和供液不变的情况下,增大蒸发面积,传热温差减小,这也是常用的减小干耗的办法,蒸发压力不会变化。对氟系统,增大蒸发面积,过热面积增大,过热度增加,蒸发压力会增加。
回复
szw731
2012年09月28日 13:00:30
11楼

看来大部分人还是同意氟利昂系统 增大蒸发面积 过热度会增加 蒸发压力会增加 不过好像也有说因为面积增大压力会降低的。。。
到底哪种才对?
回复

相关推荐

APP内打开