如果假设供液不变 增大蒸发器面积 低压和排气温度会有什么变化
如果假设供液不变 增大蒸发器面积 低压和排气温度会有什么变化
2楼
说的比较笼统,看什么系统,氨系统的话增加蒸发面积的变化是蒸发压力升高,相对排气温度下降,排气压力会升高。如果是氟利昂系统,在供液量不变的情况下,那么就是蒸发压力升高,过热度加大,排气温度升高,个人理解。
回复
3楼
为什么氨系统 低压上升了 排气温度会降低? 是不是因为氨系统采用的是开启压缩机的关系?
回复
4楼
不管是活塞机还是螺杆机,氨系统排气温度与蒸发温度及冷凝温度有关,经验公式为(蒸发温度+冷凝温度|)*2,4=排气温度,计算时不计正负号,有可能你原来的系统就是蒸发面积不足,沙发的答案是正确的,关键是你用的是哪种膨胀阀能保障供液量不变。
回复
5楼
供液量的话 热力膨胀阀很难保持恒定
机组其实是低温几组 出现这样的场面
用稍微小点的膨胀阀 从高温往下拉的时候排气过热度明显高 排气也高 到了低温段的时候 压差大了供液才能满足
用了稍微大点的膨胀阀 从高温往下拉可是很快 只用了小阀的四分之一时间 但是到了低温段的时候 供液体明显过量 压缩机屁股冻成个大冰坨
我在想如果用电子膨胀阀是不是能解决掉这个问题?
回复
6楼
你说的肯定是氟利昂膨胀阀直供系统,根据你的描述肯定是管径、长短、面积、膨胀阀没有匹配合理的缘故。
回复
7楼
干式低温机组 如果匹配正常的话 从高温段拉到低温的过程当中会因为膨胀阀供液有点少 而吸气过热度有点大 这个用热力膨胀阀的话应该属于正常吧?
回复
8楼
换热器的结构方面和 膨胀阀的匹配方面有问题?
回复
9楼
供液量不变,增大蒸发面积,低压压力会因原蒸发面积加大而降低,回气过热度增大,压缩机的吸气温度高,排气温度自然也会升高的,这种现象就与系统中的制冷剂不足是一个道理。
回复
10楼
对氨系统,在蒸发负荷和供液不变的情况下,增大蒸发面积,传热温差减小,这也是常用的减小干耗的办法,蒸发压力不会变化。对氟系统,增大蒸发面积,过热面积增大,过热度增加,蒸发压力会增加。
回复
11楼
看来大部分人还是同意氟利昂系统 增大蒸发面积 过热度会增加 蒸发压力会增加 不过好像也有说因为面积增大压力会降低的。。。
到底哪种才对?
回复