板式楼梯配筋计算是否要严格控制挠度?
156268369
156268369 Lv.2
2007年05月16日 13:42:35
只看楼主

在计算现浇钢筋混凝土板式楼梯配筋时,发现严格按板的挠度控制以后,计算出的配筋与图集中的配筋相差很大。因此我们设计时是否要严格控制板式楼梯的挠度?

在计算现浇钢筋混凝土板式楼梯配筋时,发现严格按板的挠度控制以后,计算出的配筋与图集中的配筋相差很大。

因此我们设计时是否要严格控制板式楼梯的挠度?

免费打赏
m1y2v7t3
2009年01月08日 17:49:47
12楼
试验表明,梯板厚按正常的1/25~1/30是偏于安全的,这篇论文就是说的这个问题。它建议的方法是:
1.梯板的正截面与斜截面的计算,h0=t-as
2.裂缝计算时,宜将算得的裂缝值乘以1.1
3.挠度计算时,h0=t+h1/5-as。h1为踏步的斜高

当然,这只是一个试验得出的结果,这样的计算方法并未得到权威的认可。但可以肯定的是,这是安全的。如果审图公司不许这样做,那只能改了!:(
回复

相关推荐