医院门诊楼的热水用量如何计算?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2007年05月16日 08:54:34
只看楼主

根据规范,热水用量计算有两种方法,一种是全日制供水,医院住院部属于这种,另外一种是定时供水,医院属于这种(应该是除了住院部之外的其它医院用房,包括门诊楼)因为门诊应该属于第二种定时供水,因此采用的计算方法是根据卫生器具热水用水定额计算,而规范公式5.3.1-2中规定的b(同时使用百分数)中说明得很清楚:“住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计,其他器具不计”

根据规范,热水用量计算有两种方法,一种是全日制供水,医院住院部属于这种,另外一种是定时供水,医院属于这种(应该是除了住院部之外的其它医院用房,包括门诊楼)

因为门诊应该属于第二种定时供水,因此采用的计算方法是根据卫生器具热水用水定额计算,而规范公式5.3.1-2中规定的b(同时使用百分数)中说明得很清楚:

“住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计,其他器具不计”

而我这个医院门诊楼里没有任何浴盆或淋浴器,只是各个科室还有手术所用的洗手盆……这样一来岂不是全部不计用水量了么……不计用水量的话,那这个门诊大楼就不存在热水用水量,岂不是热水系统根本不需要设置?

而实际上这些场所又必须设置热水的,那么应该如何计算用水量呢??

如果勉强要按第一种方法计算用水量,规范又没有提供时变化系数,不知该怎么做,第一次做医院热水,请教大家了!

谢谢!!
免费打赏
飞鱼
2007年05月19日 09:24:20
2楼
只好自己顶一下
回复
xfd831
2007年05月20日 00:36:23
3楼
飞鱼兄,好久不见!个人觉得你对“住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计,其他器具不计……”理解有误,且听我慢慢道来。
切入正题之前,偶先道下别的,这个工程住院部和门诊楼里的热水是共用一个加热设备的么?如果是的话,其实可以不用管门诊楼里的热水耗热量的,因为它很小,只要在设计中住院部的各个参数取大值计算就可以弥补了。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
假如你做的供热系统只是供给门诊楼,而门诊楼里只有洗手盆的话,并不是说同时使用率是0,而就0用水量,显然对概率愿意理解错了。假设水龙头A只在早上使用,而水龙头B只在下午使用,那他们的同时使用率肯定是0,难道我们就说它们用水量是0么?显然不对,而应该按最大的水龙头的用水量来设计,同时使用率是0并不是说每个使用率是0,这是两个概念。
假设门诊楼里有淋浴器之类的,因为它是热水的用水大户(相对来说),而且在使用淋浴器时,同时使用洗手盆的几率很小,因此在设计时可以剔除洗手盆热水;而实际情况是门诊楼里只有洗手盆,我们显然不能把唯一的热水用户给剔除了,因为只有它在用热水,那它是老大,我们肯定要照顾好,那具体又如何计算呢?规范很鬼,没有具体点明,但设计手册或教科书中却半遮半掩的指出,具体计算是:先按规范公式3.6.5计算(只计算洗手盆,因为你的热水只有它在用),值得一提的是,规范冷水部分的计算公式的当量其实是包括热水的,按公式3.6.5计算好后,得出的是总的设计量(包括冷水和热水),然后只要再考虑上冷热混合比系数,就可以得出热水用水量。
-----------------------------------------------------------------------------------------
本人罗罗嗦嗦一大堆,希望对飞鱼兄有点用处。
回复
飞鱼
2007年05月20日 01:49:13
4楼
是啊,又是遇到这个问题了,每次都晕……
回复
isky
2007年10月09日 12:42:31
5楼
3楼,太有想法了。。规范不明确,我给你绕明确

见鱼兄,后续如何处理了?关注~~~~
回复

相关推荐