关于百特XMA5000的485通讯问题
kaihua1107
kaihua1107 Lv.3
2007年05月15日 17:29:07
只看楼主

组态是用的MCGS,仪表是百特XMA5000的,采用485通讯,菊花链总线连接,485转232通到公控机。出现连接不稳定和有一台怎么也联不上。但是单独联是可以的。总线末端并了500欧电阻。此仪表485没有接地口,用的是双绞线。一共10台。哥哥们帮忙想想办法。急等!!!

组态是用的MCGS,仪表是百特XMA5000的,采用485通讯,菊花链总线连接,485转232通到公控机。出现连接不稳定和有一台怎么也联不上。但是单独联是可以的。总线末端并了500欧电阻。此仪表485没有接地口,用的是双绞线。一共10台。哥哥们帮忙想想办法。急等!!!
免费打赏
kaihua1107
2007年05月21日 10:13:32
2楼
问题已经解决http://co.163.com/forum/content/1761_738732_0.htm#lastreply