一层仓库室内、外消火栓的水泵可否与喷淋系统的水泵共用一台?扬程50米已满足喷淋系统的要求。
ylss
ylss Lv.2
2004年09月01日 09:26:11
只看楼主

无内容!

无内容!
免费打赏
gs2001
2004年09月01日 10:00:31
2楼
这个问题给排水在线上的讨论很多 你可以参阅《建筑设计防火规范》8.6.1条第八款
室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开
设置。
因此对于一层仓库消火栓和喷淋系统分设是允许的 这在广东地区仓库设计中经常采用这套方
案 还要提醒你注意的问题是规范8.6.2条第6款
消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用
水量。满足这些就能得到消防局的批准,如果得不到批准那帮人只能是白痴。
回复
ylss
2004年09月01日 13:55:42
3楼
非常感谢qs2001。水泵流量已满足消火栓和喷淋流量的要求,系统已在报警阀前分开设置。