具体说明一下,转换层框支梁与完全落地的剪力墙部分用梁连接时该梁往往超筋,出于何种原因,应怎么解决,请指教。
具体说明一下,转换层框支梁与完全落地的剪力墙部分用梁连接时该梁往往超筋,出于何种原因,应怎么解决,请指教。
2楼
由于剪力墙刚度比较大,对梁的约束大,应该有端柱?
回复
3楼
“抗规”GB50011-2001规定抗震墙结构、部分框支抗震墙中落地剪力墙当一、二级抗震时底部加强部位及
相邻的上一层均应按要求设置约束边缘构件;但对于一般抗震墙结构(除部分框支墙外)当满足墙肢轴压比限
值界线值时可按规定设置构造边缘构件。“抗规”未明确框架-剪力墙结构中的剪力墙需设置约束边缘构件时抗
震墙的抗震等级和轴压比界限值;但根据混凝土规范11.7.14条笔者理解框架-剪力墙不受一、二抗震等级限制
,凡底部加强区及其上一层当不满足轴压比限界时则均应设约束边缘构件。综合分析“抗规”、“砼规”和“
高规”设计约束
回复